高压柜闭锁
elec
elec Lv.2
2005年08月18日 11:30:57
只看楼主

若2台高压柜之间仅设电气闭锁,当手动合闸时,是否闭锁不起作用?谢谢

若2台高压柜之间仅设电气闭锁,当手动合闸时,是否闭锁不起作用?谢谢
免费打赏
jiangyuqiang-72
2005年08月18日 11:34:28
2楼
是的!!!
回复
汤逊
2005年08月18日 12:48:32
3楼
电磁锁属于机械闭锁还是电气闭锁?

看你是什么样的电气闭锁了,如果只是对合闸回路进行电气闭锁,那当然不起作用;
如果是通过逻辑判断由电磁锁或电磁铁进行闭锁,那自然就起作用。
回复
elec
2005年08月19日 15:56:15
4楼
谢谢
回复
遵义
2005年08月19日 16:01:58
5楼
高压柜应优先机械联锁!
回复
wxrang16
2005年08月21日 14:54:19
6楼
两台柜子选用机械闭锁不易实现,最好选用电气闭锁.
回复
jiangxh96
2005年08月21日 16:49:15
7楼
3楼说得完全正确,仅仅在电气合闸回路弄个接点闭锁,机械合闸当然不起作用。一般最好用电磁锁。
回复
elec
2005年08月22日 10:24:11
8楼
另外请教,固定柜断路器的弹簧储能机构上是否能加电磁锁(柜间闭锁用)?一般电磁锁是否均加在隔离上(柜间闭锁)?另弹簧储能机构上是否能加程序锁?