我正在做一个土石坝的混凝土防渗墙的概算,根据水利98规范六---31节,“防渗墙的建筑面积按阻水面积设计几何图形加超浇部分计算”,不知道这句话有没有包括每个槽段之间的连接部分?即,防渗墙的建筑面积计算时,需不需要另外考虑槽段连接的时候凿除多余的那部分?
我正在做一个土石坝的混凝土防渗墙的概算,根据水利98规范六---31节,“防渗墙的建筑面积按阻水面积设计几何图形加超浇部分计算”,不知道这句话有没有包括每个槽段之间的连接部分?
即,防渗墙的建筑面积计算时,需不需要另外考虑槽段连接的时候凿除多余的那部分?
2楼
我想应该不考虑吧,链接部分已计入总阻水面积内
个人理解
回复
3楼
我也是这样理解的,不知道关于这方面的计算规则,有没有资料可查?
回复
4楼
我们工地的情况就是先用液压抓斗成槽,用拔管法解决头部位,就没有接头部位的问题,后面出现大量漏浆现在,液压抓斗难以成槽了,就改用冲击钻成槽,这部分就出现连接部位凿除的问题,最终的处理办法是凿除的量不计算,只计算一次混凝土的工程量。
回复
5楼
一般情况下,接头凿除部分不予计量的,按阻水面积计算
回复
6楼
我觉得计算砼的体积应该更准确吧
回复
7楼
个人理解计算砼的体积就可以了,不知道有没有其他的计算方法
回复
8楼
很好的资料 谢谢分享了
回复
9楼
应该按设计的阻水面积计算,但在概算中必须考虑由于工艺不同造成的造价差别
回复
10楼
浙江省98定额明确规定,接头孔的混凝土凿除部份的造孔工程量要计算,混凝土浇筑部份工程量不能计算,平时我们也是这么操作的,我想水利部定额也是一样的.
回复
11楼
按施工图纸所示尺寸计算的有效截水面积计算,凿除部份不应包括。
回复