最近有个工程的低压开关柜外壳防护等级需要IP54,想请做过或见过的前辈指点一下,谢了。1.组装式柜架2.铰链如何处置3.降容如何计算
最近有个工程的低压开关柜外壳防护等级需要IP54,想请做过或见过的前辈指点一下,谢了。
1.组装式柜架
2.铰链如何处置
3.降容如何计算
2楼
把普通低压柜按户外箱的方式罩起来,不要任何通风窗,铰链内藏,就ip54。
降容,8折吧
回复
3楼
谢谢楼上。
标书要求是低压柜,不装在箱内,听说国外的柜子可达到这个防护等级,只是没见过。也不知设计院是怎样考虑和设计的。
青海一个、山东一个。
回复
4楼
厂家应该清楚它的柜子是什么等级,你要求IP54,按你的要求做就可以了。国外有些厂家会提供样本书,里面有IP30、IP54等级别的,你选就可以了。说是柜壳做严密点。
回复
5楼
据说带玻璃门的MNS达到IP54
回复
6楼
是啊我同意楼上的意见,MNS可以达到IP54级,你楼主要是打算自己研发一种新柜型恐怕要需些时日,施耐德的PRISMA也可以,你可以考虑买一种,即使您自己作了出来,恐怕甲方要是问你要资质也不好说
回复
7楼
是啊我同意楼上的意见,MNS可以达到IP54级,你楼主要是打算自己研发一种新柜型恐怕要需些时日,施耐德的PRISMA也可以,你可以考虑买一种,即使您自己作了出来,恐怕甲方要是问你要资质也不好说
回复
8楼
全
回复
9楼
我做过IP54的低压柜。都是用在发电厂,所有结构全部是自己开发的。
组装式骨架,外带玻璃门,抽屉或是固定安装均可。
铰链采用外铰链,类似于西门子的8PT的铰链。
其他的还有顶盖啊,门缝啊,散热怎么处理啦恕不一一详说。
回复
10楼
还用要求IP65的,看把大伙急的,国内多的很.
回复
11楼
施耐德的Blokset柜,IP54
回复