什么时候设伸缩缝,什么时候设后浇带?也就是什么时候设伸缩缝什么时候设后浇带。设置后浇带的时候我们PKPM建模的时候是连着一起建的吗?2者的区别是什么呢?
什么时候设伸缩缝,什么时候设后浇带?也就是什么时候设伸缩缝什么时候设后浇带。设置后浇带的时候我们PKPM建模的时候是连着一起建的吗?2者的区别是什么呢?
2楼
好东西,收藏了!
回复
3楼
当建筑超过规范设缝限值的时候首先考虑设置伸缩缝 但当超出不多 可以通过设置后浇带来解决 设缝时 建议分开建模
回复
4楼
好东西啊!
回复
5楼
建筑物太长了要考虑设置伸缩缝。利用后浇带可以解决温度缝的问题。
回复
6楼
什么时候设伸缩缝,
见《砼》9.1.1条
什么时候设后浇带?
见《砼》9.1.3-1条
设置后浇带的时候我们PKPM建模的时候是连着一起建的吗?
一起建
2者的区别是什么呢?
后浇带的作用是适当增加伸缩缝的最大间距,注意是”适当“。
回复
7楼
伸缩缝按照见《砼》9.1.1条设置。后浇带不能代替伸缩缝,后浇带主要解决了混凝土本身的收缩。
回复
8楼
进来学习一下~
回复
9楼
最好当然是设置伸缩缝为先啦
回复
10楼
剪力墙结构设伸缩缝的多,框架结构设伸缩缝的少,一般超长了加强一下,因为一旦设缝,业主估计不高兴!
回复
11楼
纯地下的部分一般用后浇带即可解决收缩的问题
回复