几张在工地看的钢桁架屋顶图片,大家讨论讨论这样做是不是可以
dakui1989
dakui1989 Lv.4
2010年04月21日 13:13:44
只看楼主

我根据它的檩条布置大体算了算好像是18M跨度的

我根据它的檩条布置大体算了算好像是18M跨度的

08-02-10_1308.jpg

dakui1989
2010年04月21日 13:21:46
2楼
它中间用的中柱 是那种小细圆管 桁架用的事C型钢
回复
dakui1989
2010年04月21日 15:12:12
3楼
怎么没反应的,自己顶一下先
回复
mmill
2010年04月21日 15:42:48
4楼
估计这屋架不行,中间挠度很大,超出要求。
回复
yangguangzj
2010年04月21日 16:43:01
5楼
回复
yzgang2001
2010年04月22日 13:35:01
6楼
中间是临时支撑吧?
回复
zhangguolang
2010年04月22日 17:35:06
7楼
这个厂房最大的问题是:屋架的支座包在混凝土柱里面去了,改变了支座的连接形式。桁架式屋架的节点是按铰接连接计算的,屋架支座完全包在混凝土柱里,会导致支座处的杆件受力不合理。
回复
zfjwy
2010年04月23日 15:47:18
8楼
桁架与桁架之间跨中没有纵向垂直支撑,肯定有问题的。另外看到中柱怎么像是活动的呀!有问题的!
回复
zhukay2000
2010年04月23日 16:28:04
9楼
呵呵,帖子也是楼主自己先顶一下。
图片上也是未起用先在中间顶一下。

这玩意倒塌估计指日可待了
回复
dakui1989
2010年04月24日 19:06:43
10楼
那正规来说支座得用栓接在砖墙做成的构造柱上吧?
回复
dakui1989
2010年04月24日 19:08:43
11楼
我觉得中间的钢管不像是临时支撑,应该就是当承重柱用的