请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
12楼
从安装、维护和运行安全上来说,建议三相供电实际电流大于30A以上的采用电流互感器。
回复
13楼
100A以上应该用,100A以下视具体情况而定。
回复
14楼
努力学习中
回复
15楼
什么叫100A以下视具体情况而定...13楼的能详细说明你的解释吗,。。谢谢!
回复
16楼
100A哪来的?直通表应该是单相表15(60)A,三相表10(40)A,再大就要加电流互感器了,有电流互感器理论上就不管多大电流了:time:
回复
17楼
三相表有20(80)A、30(100)A直插式的,建筑电气安装图集第二版中有型号和接线
回复
18楼
学习了
回复
19楼
学习了
回复
20楼
50A
回复
21楼
还要看你选用多大容量的电度表。
我们一般单相电度表最大电流可以过80A以下,再大就要加电流互感器;
三相电度表30A。
回复