请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年04月21日 12:15:06
来自于变压器
只看楼主

请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)

请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
免费打赏
qdtzb
2010年04月21日 12:30:13
2楼
低压一般100A以上
回复
lhgolxy
2010年04月21日 12:46:57
3楼
学习了,谢谢,楼上的
回复
elecpauline
2010年04月21日 13:18:52
4楼
按道理是低压在100A 以上, 但是我看有的别人的图纸对于40A 用50/5A电流互感, 63A 用75/5A 电流互感器, 不知道为什么?!:(
回复
elecpauline
2010年04月22日 08:46:03
5楼
是所有的100A 以下的都不用电流互感器吗?:(
回复
hucaihao123
2010年04月22日 08:48:25
6楼
谢谢,分享
回复
liuhengfei126
2010年04月22日 11:06:14
7楼
建议查阅GB/T-50063-2008第3.2节
回复
elecpauline
2010年04月22日 11:57:26
8楼
查规范了,:(  但是看不出来答案,还是不明白, 能直接说明一下吗,谢谢!
回复
qdtzb
2010年04月22日 12:13:40
9楼
电流小的再加互感器一是没太大的必要,同时互感器占空间,配电箱也大,测量也不如直插式的准,建议低于100A以下的不用互感器
回复
elecpauline
2010年04月22日 12:20:02
10楼
楼上说的蛮有道理的, 解释的也很清楚, 谢谢!:)
回复
sfstcq
2010年04月22日 12:55:34
11楼
学习的
回复