请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
2楼
低压一般100A以上
回复
3楼
学习了,谢谢,楼上的
回复
4楼
按道理是低压在100A 以上, 但是我看有的别人的图纸对于40A 用50/5A电流互感, 63A 用75/5A 电流互感器, 不知道为什么?!:(
回复
5楼
是所有的100A 以下的都不用电流互感器吗?:(
回复
6楼
谢谢,分享
回复
7楼
建议查阅GB/T-50063-2008第3.2节
回复
8楼
查规范了,:( 但是看不出来答案,还是不明白, 能直接说明一下吗,谢谢!
回复
9楼
电流小的再加互感器一是没太大的必要,同时互感器占空间,配电箱也大,测量也不如直插式的准,建议低于100A以下的不用互感器
回复
10楼
楼上说的蛮有道理的, 解释的也很清楚, 谢谢!:)
回复
11楼
学习的
回复