司徒华纳多联机问题
desheng001
desheng001 Lv.7
2010年04月21日 11:35:19
来自于中央空调
只看楼主

司徒华纳变频多联机,双机共用一个氟系统。A机组高压管道与相邻的管道摩擦漏气。焊接完毕以后按照标注定量加氟,此时机组不制热,压缩机吸气压力0.5MPa排气压力0.8MPa,排气温度在摄氏31.5度。额定电流25A,实际9A,B机一直显示低压报警。不能启动。求高人指点。。。。。。。郁闷中。

2010年04月23日 13:20:38
2楼
自己顶一个先。。。。。。。。
回复
aw100
2010年04月23日 17:49:47
3楼
没有系统图,很难分析。
向厂家咨询解决。

从现象看,蒸发器能力基本没有发挥。
要逐步排查。。。
回复
desheng001
2010年04月25日 07:48:32
4楼
谢谢三楼,原因查到了,是由于辅机的四通阀漏气造成辅机直接窜气。主机压缩机在压缩过程中没有建立高压,用手摸四通阀的三根管路都有是相同的高与外界温度。关闭辅机的阀门的时候可以制冷制热。更换四通阀以后问题解决。
回复

相关推荐