GIS开关的SF6气体压力的问题,请进.
mu99899
mu99899 Lv.4
2010年04月21日 09:33:47
只看楼主

请问:GIS组合电器SF6气体的压力值是否有国家相关规定值,还是由生产厂家根据规格自己确定?谢谢了先~

请问:GIS组合电器SF6气体的压力值是否有国家相关规定值,还是由生产厂家根据规格自己确定?谢谢了先~
免费打赏
lesonlee
2010年04月21日 10:08:37
2楼
個人意見~僅供參考~
俺只在DL/T 593-96第6.11節壓力容器的洩漏率檢驗~
"關於充SF6,N2等充氣設備年洩漏率的一般規定:
a)新品及運行中的3.6~550kV,工作氣壓0.3~0.6MPa(錶壓)的SF6,GIS SF6氣體年洩漏率不得超過1%."
不知道適用否???
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
mu99899
2010年04月21日 10:19:26
3楼
先谢谢了
回复
cindela
2010年04月21日 13:19:15
4楼
西安高压开关厂关于GIS气体应用的书中介绍过,一般运行在0.2-0.6个兆帕;不过一般厂子都选在0.5兆帕。具体到每个厂家,可能是各个厂子根据自己的设备的绝缘参数、电场分布选取的吧!
回复
cindela
2010年04月21日 13:20:50
5楼
补充:这个压力值选得太大或太小都不好。太大了容易泄露超标或者对罐体造成逊害、太小了则绝缘强度达不到开关的要求。
回复
shijian1981
2010年04月22日 09:30:27
6楼
嗯,貌似没有固定的标准
回复
janejacky
2010年04月22日 14:55:45
7楼
学习

应该有规定吧,GB1984?GB11022?
回复
houmia
2010年04月29日 00:50:33
8楼
一般在0.3~0.8之间。不论哪个厂家均在其中。这是根据SF6气体不同压力下的性能《参见“SF6气体断路器设计”一书》而确定的。厂家根据结构、体积、绝缘材料的不同进行压力值确定。
回复
rat000com
2011年01月10日 18:31:34
9楼
下下来学习一下··支持
回复
yayacs1980
2011年01月14日 17:13:33
10楼
各个厂家的参数稍有不同,但是国家应该是有个范围的规定。
回复