斜管沉淀池和平流沉淀池哪个经济?
dushiwoniu
dushiwoniu Lv.3
2010年04月21日 08:11:00
来自于水处理
只看楼主

现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?

现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?
地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?
免费打赏
迷失的羔羊
2010年05月08日 08:19:44
32楼
推荐平流,斜管沉淀需要维护的比平流的多,还要斜管加支架的价格也会比较高,一般5年左右摇更换一次,维护成本加上去会更高了~~~
回复
pengpeng168
2010年05月08日 16:52:14
33楼
建平流沉淀池,这样省心
回复
沫儿2017
2010年05月08日 17:31:08
34楼
回复都有水平阿,长知识了
回复
马世卿
2010年05月09日 21:58:00
35楼
地方小就用斜管,面积够用平流!兰州水厂两个都有!
回复
zxyzb
2010年05月10日 17:40:50
36楼
临时建筑?处理水量800m3/h,用2~3年后要拆掉,这不费浪啊
回复
yi_qiong
2010年05月10日 19:27:28
37楼
斜板沉淀池主要用于给水处理中,比较容易堵哈。。
回复
satan_jack
2010年05月10日 19:44:29
38楼
反正2,3年就要拆的,斜管好了。
回复
zhaoyang8763
2010年05月11日 09:07:01
39楼
支持2楼!
回复
jokathy
2010年05月11日 13:30:51
40楼
如果缺乏调试经验还是选平流的吧~~
回复
esteven
2010年05月11日 17:13:20
41楼
我觉得还是用斜管沉淀池要好些,至少效果要好些,出水的效率高些。