水幕系统水量计算
hangkongjv
hangkongjv Lv.2
2005年08月17日 16:45:33
只看楼主

水幕洒水强度2L/m的“每m”是指土建开洞尺寸长度,还是两排喷头连接管道的延长米总计? 规范好像没有明确指的是被保护对象所要求的长度。 以前碰到的保护对象很小,水量计算不大,最近碰到了一个大型仓库,开洞尺寸13m,水量太大了,请教各位。计算水量的延续时间是几个小时?

水幕洒水强度2L/m的“每m”是指土建开洞尺寸长度,还是两排喷头连接管道的延长米总计?
规范好像没有明确指的是被保护对象所要求的长度。
以前碰到的保护对象很小,水量计算不大,最近碰到了一个大型仓库,开洞尺寸13m,水量太大了,请教各位。
计算水量的延续时间是几个小时?
免费打赏
jianyh
2006年04月10日 08:47:38
2楼
我也正在找答案.
回复
jianyh
2006年04月10日 08:57:02
3楼
图集上说.喷头间距不的大于2.5米.
按2.5米来计以2L/S来看,一个喷头了出水为5
这大出水的喷头好像不多.
从喷规来看,水幕是为了"多排水幕的目的是形成具有一定厚度的水墙:
一定厚度好像是说要多排而不是强度.
总上本人看来是,三排达到2L吧!
我是刚毕业的!!!
回复
cxh_0722
2006年04月10日 10:50:50
4楼
是按洞口的尺寸来算的,13米也不算很大吧
喷水强度2L/s/m是指两排或三排喷头总的喷水强度
回复
xxistt
2006年07月15日 17:45:05
5楼
喷规5.0.10条规定为防火分隔水木系统的喷水强度为2L/m.s,冷却水幕系统为0.52L/m.喷规9.1.8条规定雨淋系统和水幕系统的设计流量应按照雨淋阀控制的喷头的流量之和确定,而喷头间距为2~2.5m,故根此条可以确定喷头个数,再根据5.0.10条确定喷头流量,而所有喷头流量之和即为系统设计流量,本人人为是这样计算,希望听听大家的意见。
回复

相关推荐

APP内打开