双向板在楼盖周边处,是按固定还是简支算?
潘高寿
潘高寿 Lv.4
2010年04月20日 21:46:53
只看楼主

教科书上说周边是承重墙时按简支算,那么在现浇框架中,按简支还是固定算?看到有兄台说按简支算,那么该支座就不配负筋了?

教科书上说周边是承重墙时按简支算,那么在现浇框架中,按简支还是固定算?

看到有兄台说按简支算,那么该支座就不配负筋了?
免费打赏
四海为佳
2010年04月20日 23:34:30
2楼
同问
回复
523ft
2010年04月20日 23:54:02
3楼
习惯做法是按简支,这样减少板对梁的扭。并且施工容易。这样板边负筋伸进梁边宽-15mm就行了。
回复
潘高寿
2010年04月21日 01:07:15
4楼
按简支是,该处支座弯矩不是0吗,要怎么配筋?
回复
yyscl
2010年04月21日 07:16:46
5楼
按简支算时,是为了安全考虑,支座处还是要配筋的,是按构造配筋
回复
欢乐阳光
2010年04月21日 08:35:24
6楼
谢谢楼主
回复
zainanjing
2010年04月21日 08:37:13
7楼
按简支算!这样跨中弯矩大,偏于安全!支座钢筋按构造来配
回复
523ft
2010年04月21日 10:04:52
8楼
支座钢筋全是8@200就行。不用考虑最小配筋率。
回复
潘高寿
2010年04月21日 14:00:11
9楼
谢谢各位兄台!
回复
susaner12
2010年04月21日 15:35:34
10楼
按简支算是正确的,板偏于安全
回复
hn09
2010年04月21日 17:53:10
11楼
围观学习
回复