这几天一直在看无功功率的问题,在网上见到的有两种说法:1、无功过补偿后,功率因数为负值。2、无功过补偿后,系统电压升高。第二种说法应该是正确的,但是想不通为什么,请高手能给解释一下?第一种说法,就感到不解了,要想让功率因数为负值,功率因数角就必须大于90度,但是功率因数角怎么可能大于90度,就算极限情况下顶多是接近90度,功率因数接近0,怎么可能为负值。
这几天一直在看无功功率的问题,在网上见到的有两种说法:
1、无功过补偿后,功率因数为负值。
2、无功过补偿后,系统电压升高。
第二种说法应该是正确的,但是想不通为什么,请高手能给解释一下?
第一种说法,就感到不解了,要想让功率因数为负值,功率因数角就必须大于90度,但是功率因数角怎么可能大于90度,就算极限情况下顶多是接近90度,功率因数接近0,怎么可能为负值。
12楼
学习了
回复
13楼
是说功率因数的值的正负。一个数值总有正负之分吧
回复
14楼
功率因数没有正负之分,只有感性负载、纯电阻性负载与容性负载之分
回复
15楼
学习一下
回复
16楼
好的好的好的
回复
17楼
对于楼主所说的情况,功率因数不用正负表示,而是用超前和滞后表示,即电流超前电压(呈容性)用超前功率因数表示,电流滞后于电压(呈感性)用滞后功率因数表示。
功率因数也有为负的情况,比如在电气化铁路供电系统中,电气化铁路会产生再生制动,产生有功功率,如果用公式P/S的话,那功率因数就是负值。
回复
18楼
增长知识
回复
19楼
学习啦
回复
20楼
学习了,受益匪浅,谢谢各位大大。
回复
21楼
论坛高手真多,只有认真学习的份。
回复