这几天一直在看无功功率的问题,在网上见到的有两种说法:1、无功过补偿后,功率因数为负值。2、无功过补偿后,系统电压升高。第二种说法应该是正确的,但是想不通为什么,请高手能给解释一下?第一种说法,就感到不解了,要想让功率因数为负值,功率因数角就必须大于90度,但是功率因数角怎么可能大于90度,就算极限情况下顶多是接近90度,功率因数接近0,怎么可能为负值。
这几天一直在看无功功率的问题,在网上见到的有两种说法:
1、无功过补偿后,功率因数为负值。
2、无功过补偿后,系统电压升高。
第二种说法应该是正确的,但是想不通为什么,请高手能给解释一下?
第一种说法,就感到不解了,要想让功率因数为负值,功率因数角就必须大于90度,但是功率因数角怎么可能大于90度,就算极限情况下顶多是接近90度,功率因数接近0,怎么可能为负值。
2楼
第二个,通过计算就可以得到结果了,针对纯电抗输电线路,不考虑电阻。
回复
3楼
1、功率因素为负值问题
功率因数=有功功率/视在功率,本身没有正负,如果把感性定义为正,容性就为负了。有功、无功、视在功率,三者构成功率三角形,功率因数就是有功与视在功率夹角的余弦
电力系统负荷一般都呈感性,无功补偿就是人为增加容性负荷,如果补偿的容性大于已有的感性负荷,总负荷就是容性,即所谓过补偿
2、电压升高问题
补偿之后,电流中的有功部分不变,但无功部分减少了(感性与容性相抵),总电流变小,在线路上产生的压降就小,电压自然上升
[
本帖最后由 hczlw 于 2010-4-21 12:34 编辑 ]
回复
4楼
正常补偿情况下,电流降低,压降降低,电压肯定是升高的,但是也是更接近系统电压。
可我问的是过补偿情况下,是说过补偿时,为什么电压会升高至超过系统电压,导致电器设备烧坏。
回复
5楼
学学啊!
回复
6楼
学习,学习:call:
回复
7楼
功率因数没有正负之分啊,容性和感性之分啊。过补偿是容性的。
回复
8楼
由于电力系统是一个复杂的串并联电路,当过补偿临近谐振点时就会发生电压升高至超过系统电压的现象。这是不允许并应避免的。
回复
9楼
学啊!
回复
10楼
想一想,cosφ的值小于0时,φ是多少?有没有这个可能。
cosφ=P/S,视在功率S(在用电这侧)永远大于0的,那么,有功功率P会小于0吗?!!
当你有发电机向电网送电,P就小于0了,但这时的S也会小于0,cosφ还是大于0!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 11:22 编辑 ]
回复
11楼
信号取错,电容投入越多功率因数越低,系统处于超前,无功大量增加,半个月无功电费三万多元人民币。可怕!
回复