有很多图纸是放电回路把保险也包括进去了,实际上对于电容器的放电不利当某个保险熔断时,放电线圈既检测不到也不能放电如果接到电容器上,当保险熔断时,不平衡保护起作用,本路跳闸,电容器直接放电,是一个连贯的过程放电线圈对于普通的继电保护以及微机保护都需要进行测量,作用是不能省略的,不论是过电压、低电压、零序电压以上不是空谈,是实际运行得出的结论------------就此请高手评论
当某个保险熔断时,放电线圈既检测不到也不能放电
如果接到电容器上,当保险熔断时,不平衡保护起作用,本路跳闸,电容器直接放电,是一个连贯的过程
放电线圈对于普通的继电保护以及微机保护都需要进行测量,作用是不能省略的,不论是过电压、低电压、零序电压
以上不是空谈,是实际运行得出的结论------------就此请高手评论