一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
2楼
换个空开试试
回复
3楼
想过,但是别人转述(偶远在重庆的一朋友)所以具体情况俺也不清楚,我估计是空开的问题,老是脱扣呢
回复
4楼
1、线路问题也有可能。局部破损。
2、负荷分配也有可能。设计负荷是按三相来承担的,而实际负荷大多为单相。设计人员设计住户箱时因为是标准层,每家每户都是一样的。而实际情况是开空调时家家都开,造成某一相过载。应该将不同户的相同负荷分配到不同相。
回复
5楼
3开关本身问题,因夏天环境温度高,加上负荷大,造成开关跳闸
回复
6楼
如果房子在03年完工后,年年都是像你说的那样,我赞同你的看法!(但有条件的话,还是重新分配一下负荷好)
如反之,我赞同4楼+5楼的看法
回复
7楼
让我来假设一下:他的总配电箱是3相4线制的,到每一户的配电箱是单相的,这样的话,总箱一相带的是4户,基本上三相是平衡的啊,夏天的时候家家都开空调,其他的设备使用情况也差不多,所以我认为负荷分配不均,某一相电流过大造成跳闸的可能性不存在。
回复
8楼
漏电问题。
回复
9楼
漏电问题也考虑过,既然是新房子的话,线路破损造成的原因微乎其微了,除非老鼠咬坏了,难道是漏电电流选择过小?12户的话应该500mA,难道设计选的300mA?
回复
10楼
同意
回复
11楼
电线破了
回复