住宅老是跳闸是怎么回事?
scareny
scareny Lv.3
2005年08月17日 10:56:55
只看楼主

一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?

一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
jjmhappy
2005年08月17日 10:57:55
2楼
换个空开试试
回复
scareny
2005年08月17日 11:11:15
3楼
想过,但是别人转述(偶远在重庆的一朋友)所以具体情况俺也不清楚,我估计是空开的问题,老是脱扣呢
回复
rphat
2005年08月17日 11:47:08
4楼
1、线路问题也有可能。局部破损。
2、负荷分配也有可能。设计负荷是按三相来承担的,而实际负荷大多为单相。设计人员设计住户箱时因为是标准层,每家每户都是一样的。而实际情况是开空调时家家都开,造成某一相过载。应该将不同户的相同负荷分配到不同相。
回复
gxtr01
2005年08月17日 13:09:24
5楼

3开关本身问题,因夏天环境温度高,加上负荷大,造成开关跳闸
回复
thm5678hz
2005年08月17日 13:26:02
6楼


如果房子在03年完工后,年年都是像你说的那样,我赞同你的看法!(但有条件的话,还是重新分配一下负荷好)
如反之,我赞同4楼+5楼的看法
回复
scareny
2005年08月17日 14:53:15
7楼
让我来假设一下:他的总配电箱是3相4线制的,到每一户的配电箱是单相的,这样的话,总箱一相带的是4户,基本上三相是平衡的啊,夏天的时候家家都开空调,其他的设备使用情况也差不多,所以我认为负荷分配不均,某一相电流过大造成跳闸的可能性不存在。
回复
ahei1983
2005年08月17日 15:28:49
8楼
漏电问题。
回复
scareny
2005年08月17日 15:55:44
9楼
漏电问题也考虑过,既然是新房子的话,线路破损造成的原因微乎其微了,除非老鼠咬坏了,难道是漏电电流选择过小?12户的话应该500mA,难道设计选的300mA?
回复
plainlife
2005年08月17日 16:40:21
10楼
同意
回复
zhfen800
2005年08月17日 21:28:10
11楼
电线破了
回复

相关推荐

APP内打开