一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
12楼
检查一下干线绝缘
回复
13楼
如果是漏电问题的话,那为什么冬天就不跳呢?我个人觉得不是漏电的问题,还是负荷分配的不当当。。
回复
14楼
可关闭漏电功能,试验一下。
回复
15楼
漏电问题也考虑过,既然是新房子的话,线路破损造成的原因微乎其微了,除非老鼠咬坏了,难道是漏电电流选择过小?12户的话应该500mA,难道设计选的300mA?
回复
16楼
不知总配电箱内的总开关是否带漏电保护?漏电动作电流过小则容易跳.选500mA,t=05S的试试,开关质量要选好些,劣货会乱动作,很烦,
回复
17楼
大家都不在现场,最好还是要实际检测一下:
1、线路绝缘电阻最起码大于0。5M欧;
2、每相的电流。同时观察一下开关本体和线路的发热情况。有时开关的进出线压不紧过热也会跳闸。
回复
18楼
大家都不在现场,最好还是要实际检测一下:
1、线路绝缘电阻最起码大于0。5M欧;
2、每相的电流。同时观察一下开关本体和线路的发热情况。有时开关的进出线压不紧过热也会跳闸。
第2点有新意,赞同
回复
19楼
第2点有新意,同意以上说法
回复
20楼
负荷问题,其中一相有过流
回复
21楼
认为5楼说的有道理。
回复