如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
22楼
你是在做缺相试验啊,你的精神可佳,从实践中总结经验.
回复
23楼
变压器原边缺相时副边也缺相。
回复
24楼
:)
回复
25楼
支持楼主追求真理的精神,小弟佩服!!!
回复
26楼
围观
回复
27楼
也支持9楼的看法
回复
28楼
现实中我 有遇到过,高压侧一相断线,低压侧三相都有电,但高压断线那相电压不正常,反映情况为照明亮度不够,电机有异响
回复
29楼
:lol
回复
30楼
缺相电压不变,下次就用二相不就得了?
回复
31楼
低压侧相对来说是有电压
只不过有将会失去三相平衡,其中两相的相电压还比较正常缺失的那相将会很低
回复