如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
12楼
那天小弟偷偷的试了一试,我把变压器高压侧C相的一只跌落保险给拉开了,然后用万用表测量低压侧三相电压分别为:A-230v、B-232v、C-10v。但是我从理论上还没想明白,只是用实际行动论证了一下!!还想请教高人提供理论支持。
回复
13楼
理论上应该有电吧,不过这样的问题有意义吗?
回复
14楼
围观
回复
15楼
哎 看不懂
回复
16楼
:(
回复
17楼
有一相电压对地,对相都会偏低,是不能正常运行的
回复
18楼
低压侧的电压不平衡
回复
19楼
本人觉得为了贵公司变压器及用电设备的安全,还是尽量少做此方面的试验.
回复
20楼
支持9楼观点,有一相电压很低。相位角度有偏移。
回复
21楼
路过
回复