如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
如果变压器高压侧缺项,低压侧是否也会出现缺项现象?
2楼
:( 不懂
回复
3楼
個人觀念~僅供參考~
不一定~
像PT電壓互感器VV接的觀念~
至於為何如此~
等熱心高手說明吧!!!
(俺寫繁體連自己都看得討厭)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
4楼
我所说的变压器是YY接线,会有这种问题出现吗?
回复
5楼
围观中
回复
6楼
我也不懂 估计缺相是没有 但是整体电压都很低 不正常
回复
7楼
看来没学过系统分析的真是大有人在啊!低压侧会感应出零序和负序来,所以尽管高压侧缺相,低压侧却不会缺相;但是这种运行状态极不正常,所以也没有什么意义。是一种故障情况,相当于高压侧单相断线。具体分析,请参考电力系统暂态分析。但是那本书比较难于看懂,不过看不懂,也不要紧,反正看不懂的人多地是。记住结论就可以了。
回复
8楼
看高低压什么接法了。YY肯定会
回复
9楼
楼主想问的问题是不是没说明白?
“变压器是YY接线”我看懂了,且不懂“会有这种问题出现吗?”
什么问题?“缺相”是肯定的,但缺的那一相并不是一点“电”都没有!
只是应有相位的电势没有。
回复
10楼
9楼正确,从磁场考虑比较容易明白。高压却一相,但是铁心里三柱都是有磁通的,只是不符合正常的磁通量了。相对应的,出来的三相低压侧电压就是按照不符合正常的磁通量感应出来的。所以低压侧三相都有电,但是不是对称三相。
回复
11楼
支持10楼,如果是三个单相变压器组成的才不会有电压,否则只要铁芯中有磁通,二次便会有电压。
回复