高规有要求的!!
柱下要加密!!
回复
3楼
决定梁截面高度的主要因素是跨度和荷载!
就目前的规范规定而言,
只有一本规范提到,异形柱规范有一个规定,梁高不宜小于400。
在其他规范对梁高无确定数值规定,但也给出了范围。
如框架梁高可取跨度的1/10~1/18,但梁截面也不能太高,
净跨与高度的比值应大于等于4,否则,梁适应较大塑性变形的能力就
较差,不能体现延性的精神,此种情况容易出现在跨度小而梁截面很大
的部位,需要引起注意。另外梁高不仅满足承载力的要求,也要满足正常
使用期间的挠度与裂缝的要求。即梁必须要有一定的强度,刚度!
在很多情况下,梁截面不全是由结构专业觉得的,建筑要求也要觉得梁高。
对一些小跨度的梁,取300,或350高也是可以的。此时箍筋加密间距是75,85.
但随后即将颁布的抗规有一定的改变,即梁箍筋加密区最小间距是100,即使
使用了300,350等小截面的梁高,仍采用100.我个人认为是有道理的,也是
合理的,因为箍筋间距太密,不利于砼的浇筑,箍筋太密钢筋与砼的整体效果未必就好。
回复
4楼
请指教,未找到出处啊。谢谢
回复
5楼
请指教,未找到出处啊。谢谢
回复
6楼
感谢楼主分享!
回复
7楼
很不错的资料,谢谢你的奉献