关于“容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的问题
chenchangxia
2010年04月19日 17:32:01
只看楼主

关于建筑设计防火规范GB50016-20068.6.2.4“容量大于500m^3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的问题 最近碰到一个600m^3的消防水池,针对规范中的这一条比较犯难,规范中的分设是什么意思呢? 假设泵房中有六台泵,那么针对规范中这一条,是否应当将这六台泵分成两组,每组对应一个独立的消防水池(每台泵一个吸水口,整个工程共六个吸水口);或者将这六台泵看成一组,每台泵设置两个吸水口,分别引入两个独立的消防水池(整个工程共12个吸水口)。

关于建筑设计防火规范GB50016-20068.6.2.4“容量大于500m^3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的问题
最近碰到一个600m^3的消防水池,针对规范中的这一条比较犯难,规范中的分设是什么意思呢?
假设泵房中有六台泵,那么针对规范中这一条,是否应当将这六台泵分成两组,每组对应一个独立的消防水池(每台泵一个吸水口,整个工程共六个吸水口);或者将这六台泵看成一组,每台泵设置两个吸水口,分别引入两个独立的消防水池(整个工程共12个吸水口)。
不知如此表述是否恰当,还请各位兄弟姐妹驻足解困。
免费打赏
ysy0818
2010年04月19日 21:28:37
2楼
规范中提到大于500t的消防水池应分设为两个独立的水池是为了检修时保证消防水源的做法。可以在两个水池中各设一根吸水管,在泵房内连接成一根总管,消防泵均从总管上吸水即可。另外注意两个水池应设连通管,并安装阀门,如泵房与水池贴建,建议在泵房内设连接管。个人观点仅供参考:)
回复
xuxudodo
2010年04月20日 14:27:56
3楼
楼上基本正确
回复
zhutingshun
2010年04月20日 21:16:47
4楼
在两个水池中各设一根吸水管,在泵房内连接成一根总管
回复
fyj0301
2010年04月21日 13:26:39
5楼
ddddddddddddddddd
回复
zhshd2002
2010年04月22日 16:40:24
6楼
按规范要设计两个,两个水池应设连通管,并安装阀门
回复
ggliming1973glm
2010年04月23日 03:12:11
7楼

........8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。
每个独立水池吸水管不得小于2条!

[ 本帖最后由 ggliming1973glm 于 2010-4-23 03:13 编辑 ]
回复
chenchangxia
2010年04月25日 15:06:09
8楼
太感谢各位了,四个字“集思广益”,有过之而无不及啊!
回复
chenchangxia
2010年04月25日 15:15:09
9楼
本人发帖的同时,也向大学里的老师请教了解决方案!正如2#、7#朋友所说,保证每个独立的消防水池内有两个吸水管,然后在消防泵房内采用联络管的方法汇集成一根总管,进而分支到各个消防水泵上。
回复
myyufei
2010年05月06日 10:34:44
10楼
支持2楼的解释!
回复