毛滩灌浆施工方案全套
zj752178
zj752178 Lv.3
2010年04月19日 16:50:46
只看楼主

收集到得灌浆施工方案,希望对你有帮组!毛滩水电站工程位于夹江县顺河乡境内的青衣江干流上,是千佛岩电站至青衣江汇口河段推荐的两级规划方案中的第一级开发方案。采用河床式长尾水渠开发方式,工程开发任务为发电,兼顾灌溉、防洪、城镇工业、生活及景观用水。2.2.1 施工进度目标 72.2.2 工程质量目标 72.2.3 施工安全目标 72.2.4 环保及文明施工目标 7第三章 施工总平面布置 9

收集到得灌浆施工方案,希望对你有帮组!

毛滩水电站工程位于夹江县顺河乡境内的青衣江干流上,是千佛岩电站至青衣江汇口河段推荐的两级规划方案中的第一级开发方案。采用河床式长尾水渠开发方式,工程开发任务为发电,兼顾灌溉、防洪、城镇工业、生活及景观用水。



2.2.1 施工进度目标 7
2.2.2 工程质量目标 7
2.2.3 施工安全目标 7
2.2.4 环保及文明施工目标 7
第三章 施工总平面布置 9
3.1 施工布置原则及依据 9
3.2 施工道路布置 9
3.4 砂石料加工系统 11
3.5 混凝土生产系统 11
3.6 施工机械修配、保养及停放场 13
3.7 仓储设施 13
3.8 工地试验室 13
3.9 施工用水、电及通讯系统布置 13
3.10 其他设施 15
3.11 临时用地计划 16
第四章 施工总进度 17
4.1 编制原则 17
4.2 工期目标及控制性工期 17
4.3 施工关键线路 17
4.4 主要项目施工进度程序及进度安排 18
4.4.1 施工准备 18
4.4.2 厂房小基坑围堰基础混凝土防渗墙工程 18
4.4.3 扫尾工程 18
4.5 主要施工强度指标 18
4.6.1 组织方面 19
4.6.2 技术方面 19
4.6.3 机械设备、材料方面 20
4.6.4 计划控制方面 20
4.6.5 其他方面 20
4.7 施工总体计划表 21
5.4 发生区间强暴雨时的应急渡汛措施 22
6.2 施工布置 23
6.2.1 临时施工道路布置 23
6.2.2 膨润土制浆、供浆系统 23
6.2.3 泥浆沉淀池 23
6.2.4 混凝土防渗墙施工平台 23
6.2.5 风、水、电系统 24
6.2.6 其他辅企设施建设 24
6.2.7 夜间施工照明 24
6.2.8 主要临建工程量 24
6.3 先导孔施工与生产性试验 25
6.3.1 先导孔施工 25
6.3.2 生产性试验 25
6.4 总体施工程序与工艺流程 26
6.4.1 总体施工程序 26
6.4.2 施工工艺 26
6.5 固壁泥浆 26
6.5.1 选用的钻孔泥浆原则 26
(1)根据膨润土泥浆形成致密泥皮的性能,在本工程砂砾石层中能最大限度的确保槽孔孔壁的安全; 26
(2)墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙体中的薄弱部位,沉淀在混凝土表面的泥渣会降低混凝土的浇筑速度。膨润土泥浆能最大限度悬浮沉渣,减少孔底的沉淀物,保证孔底清孔1h后淤积厚度控制在10cm范围内。 26
(3)膨润土含砂量低,不易在孔底形成砂结层,有利于泵吸反循环清孔。 26
6.5.2 泥浆原材料选用 26
6.5.3 泥浆配合比 27
6.5.4 泥浆制备、与检验 27
6.5.5 泥浆使用 28
6.6 成槽施工 29
6.6.1 槽段划分 29
6.6.2 造孔施工 30
6.7 混凝土浇筑与槽段连接 31
6.7.1 混凝土 31
6.9 特殊情况处理 35
6.9.1 漏浆处理 35
6.9.2 塌孔处理 35
6.9.3 孔内遇孤、漂石爆破处理 35
6.9.4 浇筑事故处理 36
6.10 施工进度计划与强度分析 36
6.10.1 施工进度计划 36
6.10.2 强度分析 36
6.11 主要设备配置 37
6.12 施工技术措施 38
6.13 施工排水系统文明施工措施 40
7.1工地试验室 41
7.1.1组织机构与人员配备 41
7.1.2 试验设施建设 42
7.1.3 试验设备配置 42
8.1 工作范围和内容 49
8.1.1监测项目 49
(1) 防渗墙体变形及水位监测 49
(2)防渗墙体应力应变监测 49
8.1.2 主要工程量 49
8.2 仪器设备的选型、采购、验收和率定 50
8.2.1监测仪器设备的选型与采购 50
8.2.1.1仪器设备选型原则和要求 50
8.2.2仪器设备选型 51
8.2.3仪器设备的采购 52
8.2.4仪器设备的验收、储存 53
8.3监测仪器设备率定及检验 53
8.3.1检验和率定的目的 53
8.3.2监测仪器检验 54
8.3.3监测仪器率定 54
8.3.4仪器设备的检定 55
8.3.5电缆线检验 56
8. 4 仪器设备的安装和埋设实施方案 56
8.4.1一般规定 56
8.4.1.1安装埋设前 56
8.4.1.2安装埋设 56
8.4.1.3仪器设备、电缆的敷设、标识和保护 57
8.4.2主要仪器设备的安装埋设实施方案 58
8.4.2.1一般要求 58
8.4.2.2测斜管安装 58
8.4.2.3土压力计 59
8.4.2.4 应变计(组) 59
8.4.2.5 无应力计 59
8.4.2.6钢筋计 60
8.4.2.7其它监测仪器设备 60
8.4.3电缆的联接和埋设保护 60
8.4.3.1一般要求 60
8.4.3.2电缆埋设和保护 61
8.4.4仪器设备埋设安装的质量检查 61
8.5 保护措施 62
8.6 施工期观测 62
8.6.1一般规定 62
8.6.2 施工期观测频次 63
8.7监测资料整理分析与信息反馈 65
8.7.4观测资料整编 66
8.7.5观测资料分析 67
8.7.6监测成果的信息反馈 69
9.1 施工信息化管理的目标 71
9.2 施工信息化管理的基本内容 71
9.3 施工信息管理系统形成 71
9.4 施工信息管理系统维护及安全运行措施 72
9.5 人员配备 72
10.1 质量方针、原则及目标 73
10.2 工程质量的控制标准 73
10.3 质量管理机构 73
10.3.1 质量管理组织机构 73
10.3.2.1 项目经理职责 76
10.3.2.2 质量副经理职责 76
10.3.2.3 质量保证部主要职责 76
10.3.2.4 工程技术部主要职责 76
10.3.2.5 计划合同部主要职责 76
10.3.2.6 机电物资部 77
10.3.2.8 试验室 77
10.3.2.9 测量队 77
10.3.2.10 综合办公室 77
10.3.2.12 施工作业队 78
10.3.3 质量保证体系 78
第十一章 职业健康安全保证体系和措施 79
11.2 职业健康安全管理组织机构及其主要职责 79
11.3 职业健康安全保证体系 83
11.4 职业健康安全体系运行控制 84
11.5 职业健康安全管理制度及办法 85
11.6 安全生产保证措施 87
11.7 员工职业健康保证管理措施 88
第十二章 文明施工措施 89
12.1 文明施工的目标 89
12.2 文明施工的组织机构和实施方案 89
12.3 文明施工实施措施 90
12.4 文明施工考核、管理办法 91
第十三章 环境保护保证措施 93
13.1 环境保护保证体系 93
13.2 环境保护的目标 93
13.3 环境保护及水土保持措施 93
13.4 完工清理 96

[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-4-19 17:28 编辑 ]
e465627cf207b80f2fe5.rar
303 KB
立即下载
免费打赏
txxm7688
2011年04月08日 00:07:39
32楼
下来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开