关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。在此我有不同的看法请大家讨论赐教。在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?
按你那样做,流速可能会很大,对水池、管道固定等的冲击会很大。另外,如果进水管较大的话,这么大流速会引起市政管网局部的低压区,对临近用水户会有影响。所以,技术措施上建议1m/s,限制2.5L/s的速度。
我顺便问一下,是不是什么地方要求(规程或审批稿)消防水池进水管不得小于100mm?我脑袋臭,记不得了,或者我记错了。我以前设计消防水池进水管一般为70~80mm,当然这个管径是不计算灭火时需要补水的情况下。
回复
4楼
流速小于2.5m/s,充水时间小于48h
回复
5楼
规范要求小于2.5m/s,手册建议1m/s为经济流速。
3#可能没有看懂我的意思,并不是讨论1m/s或2.5m/s的问题,而是讨论计算方法的问题,怎样计算才能满足规范的要求。
回复
6楼
貌似消防管道进建筑物的管径不能小于100
回复
7楼
回复
8楼
我一般是100
回复
9楼
我一般也是取100
回复
10楼
做设计不是算术,很多是经验和估算的
回复
11楼
我认为这个问题的关键是:消防进水管应满足消防用水量的要求!
你再粗的管径,不满足要求也是白搭啊!
在能够满足消防用水量的前提下,补水管的设计流速不宜大于2.5m/s,消防水池的补水时间不宜超过48h。
回复