请教地暖主管管径如何计算?急!
wxbaoshilong
2010年04月18日 22:31:24
来自于采暖供热
只看楼主

江苏无锡,地暖共三层,每层采暖面积550平方,每层分集水器共30路,地暖管径20*2.0,采用同程设计,每层供回水总长度约200米,主管管径应取多大合适?谢谢各位指教!

江苏无锡,地暖共三层,每层采暖面积550平方,每层分集水器共30路,地暖管径20*2.0,采用同程设计,每层供回水总长度约200米,主管管径应取多大合适?谢谢各位指教!
zhongwenxunshen
2010年04月19日 19:34:06
2楼
算负荷,确定水量,然后流速限定法或比摩阻限定法取管径
回复
yjb8000
2010年04月19日 21:45:05
3楼
楼上很对,具体计算方法 看 供热工程
回复
tracifer
2010年04月20日 12:30:23
4楼
负荷算流量,然后一般情况下拿经济流速算就没啥问题了
回复
cnmanfirst
2011年12月02日 15:15:14
5楼
具体的方法有吗???很需要
回复
paleishi
2011年12月02日 15:17:58
6楼
百度一下嘛!
回复
cnmanfirst
2011年12月02日 15:39:32
7楼
你百度试试。。。搜索到就不发帖了
回复

相关推荐

APP内打开