抗震规范的多层框架不宜做单跨框架怎么理解?像连廊这样的工程怎样不做单跨框架?审图的每次都提,混不过去了
抗震规范的多层框架不宜做单跨框架怎么理解?像连廊这样的工程怎样不做单跨框架?审图的每次都提,混不过去了
2楼
单跨的框架只有一道防线,随便那个柱子毁坏都会引起整体倒塌。为了广大人民的生命财产安全,请按规范出图。
回复
3楼
象连廊这种好像一般都是单跨,所以规范说的是不宜
回复
4楼
连廊工程不做单跨框架,加一些支撑,形成框架支撑结构体系,抗震性能很好,布置剪力墙,设计成多道抗震防线。
回复
5楼
请问楼上的加支撑的话连廊的使用会不会受影响,还有加剪力墙也是一个方向的啊 ,怎样设计成多道防线?
回复
6楼
请问这条规范是出自抗规哪里,我找了好久。
回复
7楼
抗震 审查坚持就改算了 别人提的有道理啊
回复