抗震规范的多层框架不宜做单跨框架怎么理解?
bzcjsj2008
bzcjsj2008 Lv.7
2010年04月18日 19:40:10
只看楼主

抗震规范的多层框架不宜做单跨框架怎么理解?像连廊这样的工程怎样不做单跨框架?审图的每次都提,混不过去了

抗震规范的多层框架不宜做单跨框架怎么理解?像连廊这样的工程怎样不做单跨框架?审图的每次都提,混不过去了
免费打赏
dzl022026
2010年04月18日 20:57:23
2楼
单跨的框架只有一道防线,随便那个柱子毁坏都会引起整体倒塌。为了广大人民的生命财产安全,请按规范出图。
回复
vin181
2010年04月18日 23:24:26
3楼
象连廊这种好像一般都是单跨,所以规范说的是不宜
回复
guoli13698393108
2010年04月19日 09:49:44
4楼
连廊工程不做单跨框架,加一些支撑,形成框架支撑结构体系,抗震性能很好,布置剪力墙,设计成多道抗震防线。
回复
bzcjsj2008
2010年04月19日 22:01:02
5楼
请问楼上的加支撑的话连廊的使用会不会受影响,还有加剪力墙也是一个方向的啊 ,怎样设计成多道防线?
回复
高处能胜寒
2013年09月17日 18:44:14
6楼
请问这条规范是出自抗规哪里,我找了好久。
回复
cj200321700
2013年09月17日 23:23:06
7楼
抗震 审查坚持就改算了 别人提的有道理啊