这样形状的要不要设条缝
qinll007
qinll007 Lv.3
2010年04月18日 16:13:56
只看楼主

这是一个凹字形的排架,要不要在36米的地方设条缝

这是一个凹字形的排架,要不要在36米的地方设条缝

1.jpg

免费打赏
rockywh2k
2010年04月18日 16:23:46
2楼
如果我做,我希望在36m的地方设缝,将整个结构分为3个独立的结构单元,每个结构单元的平面均相对简单,抗震有利。
回复
shy...wolf
2010年04月19日 12:17:36
3楼
B超过55M了
建议设缝吧,直接留两条缝,三个单体计算。
当然具体情况具体分析吧
回复
zgq33
2010年04月19日 13:33:53
4楼
谢谢版主,确实要努力
回复
hgenghui
2010年04月19日 13:35:49
5楼
设缝对于结构的整体性更好。
回复
skysunbin
2010年04月19日 13:47:51
6楼
还是设缝好点,分成三个单元体,对抗震有好处。
回复
wust7414
2010年04月19日 13:53:06
7楼
主要还是看基础情况和上部是什么构筑物,
回复
laddo
2010年04月19日 13:57:45
8楼
要设缝,形成明确的结构单元,尤其是排架,选取一列典型计算单元。按照抗震规范说法,3.5.2条第1款,“应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递路径”;如果不设置,那么要满足各方面要求也可以,就是费事了点。
回复
lxy3333989
2010年04月19日 15:29:38
9楼
在36m的地方设缝,将整个结构分为3个独立的结构单元,对不均匀沉降、防震有帮助。
回复