令我矛盾的问题,高手快来。先谢谢了
maxiaojinee
2005年08月16日 16:34:52
来自于中央空调
只看楼主

高规上规定排烟风口的风速,不宜大于十米。但是如果我的排烟风机排多个防烟分区的风。排烟量为 120m3/h*最大排烟风区面积。排烟风口的选择是按 60m3/h*排烟口所在排烟分区 的排烟量选。还是按 120m3/h*最大排烟风区面积选风口。(若是按前一种方法选,当只有一个防烟分区着火时排烟风口的风量是设计的两倍以上,风速过大。)(若按第二种方法选,当两个防烟分区着火时,排烟风口的风量是设计的一半,风速过小。) 其他情况符合设计要求。 我现在头疼,到底应该怎么选,哎左右为难。 谢谢各位大虾。。。。

2005年08月16日 17:48:00
2楼
排烟风口的控制风速是用来选排烟口的大小,防烟分区的排烟量是用于风机选型的.就如同水专业的消火栓同时使用个数,实际如果没有用到设计数量同样会有流量和超压问题.

排烟口按所负担的防烟分区选.可以看<<高规>>条文说明的例子!:)
回复
nky6666
2005年08月16日 18:02:36
3楼
我们一般按5~6m/s计算风口面积,问过审图的也说不太清楚,我觉得风速小一点比较好,反正也不差那点风口面积
回复
张三
2005年08月16日 19:31:10
4楼
“当两个防烟分区着火时”规范里的理由?
回复
tornadoyu
2005年08月17日 01:46:54
5楼
“若按第二种方法选,当两个防烟分区着火时,排烟风口的风量是设计的一半,风速过小”
排烟风口的选择是按 60m3/h*排烟口所在排烟分区的排烟量选,风速取5m/s设计可同时满足两种情况,风速小不是坏事。
回复
dust2
2005年08月17日 09:14:14
6楼

hehe ,你这么问,别人怎么理解啊?
回复
张三
2005年08月17日 11:21:37
7楼
就是“规范”什么地方写明要考虑“两个防烟分区着火”或者一个高层建筑物的两处着火?如果没有依据,就不要乱想!
回复
maxiaojinee
2005年08月17日 15:05:05
8楼



我们选择排烟风机是就是考虑到两个防烟分区着火,120m3/h的排烟量
回复
maxiaojinee
2005年08月17日 15:07:55
9楼
如果不是考虑到两个防火分区着火为什么排烟风机要的排烟量不取60m3/h.
回复
maxiaojinee
2005年08月17日 15:30:41
10楼
高规第201页解释8.4
  三,当排烟风机担负两个以上防烟分区时,因按最大防烟分区面积每平方米不下于120m3/h计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟风区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算)。而是当排烟风机不论是水平方向或是垂直方向负担两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟风区同时着火确定排烟风机的风量。
回复
yyf19770826
2005年08月17日 17:51:05
11楼
排烟风口排风量按该防烟分区,60立/m2计算.
回复