本人最近施工一个钻孔灌注桩,桩长28m,桩径1.2m的小桩。从开孔到下钢筋笼,下导管都是正常的,开始灌注混凝土的时候也是正常的。但是灌混凝土剩余最后7m的时候,拌合楼出现点问题,从上一车灌完到下一车混凝土到场有50分钟。然后事情就出现了,混凝土倒进料斗后进不到孔里,往上提导管直到埋深只有50公分,混凝土还是下不去。最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去。
从开孔到下钢筋笼,下导管都是正常的,开始灌注混凝土的时候也是正常的。
但是灌混凝土剩余最后7m的时候,拌合楼出现点问题,从上一车灌完到下一车混凝土到场有50分钟。
然后事情就出现了,混凝土倒进料斗后进不到孔里,往上提导管直到埋深只有50公分,混凝土还是下不去。
最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,
最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去。
然后灌到桩顶。
请教各位,这是什么原因造成的,会不会造成夹层或者断桩,这种情况应该怎样处理?