钻孔灌注桩施工过程中出现的问题,请教大家。
难民2010
难民2010 Lv.7
2010年04月17日 10:37:40
来自于桥梁工程
只看楼主

本人最近施工一个钻孔灌注桩,桩长28m,桩径1.2m的小桩。从开孔到下钢筋笼,下导管都是正常的,开始灌注混凝土的时候也是正常的。但是灌混凝土剩余最后7m的时候,拌合楼出现点问题,从上一车灌完到下一车混凝土到场有50分钟。然后事情就出现了,混凝土倒进料斗后进不到孔里,往上提导管直到埋深只有50公分,混凝土还是下不去。最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去。

最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,
最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去。
然后灌到桩顶。

请教各位,这是什么原因造成的,会不会造成夹层或者断桩,这种情况应该怎样处理?
免费打赏
view110
2010年04月17日 11:14:30
2楼
这个问题算是比较严重了,没有埋深直接下砼应该是断桩了,钻孔桩灌注是靠从料斗下去的砼的冲击力将埋深以上的砼往上顶,停顿时间太久,加上砼塌落度不好的话,容易造成初次拔球砼初凝而使料斗砼无法下去,加上最后只有7m的高度本来就容易出现这种问题。
钻孔桩灌注是要求配备两套拌合搂的,就是为了避免出现这种问题。
回复
myj1j2j3j4j5
2010年04月17日 20:36:02
3楼
两种建议:
1,钻孔至问题深处,压浆试试吧;
2,补桩吧。
回复
难民2010
2010年04月18日 08:19:29
4楼
感谢上面两位朋友的建议,
正在和监理商量解决办法。
回复
ren-er
2010年04月18日 09:12:02
5楼
不一定就夹层或者断桩,要钻心取样或小应变检测才知道,等着捡完桩看什么结果再说吧。这种事情我们也干过,楼主是刚做这个么,不必惊慌。吸取教训,在等混凝土时,导管要经常上下活动一下,有经验的钻机队都会自己处理好的。
回复
cs135246
2010年05月02日 09:49:51
6楼
从楼主的情况分析,已断桩。
1,导管埋深过大
2,混凝土堵管,离析等等
回复
lgf1000
2010年05月03日 11:48:08
7楼
根据楼主的描述,该桩应该是断桩了,主要原因是混凝土间隔时间长,导管内的混凝土流动性降低,无法再被新倒入的混凝土压出,断桩位置在7米处,可用人工把7米上面的砼全部凿除,再浇筑混凝土。
回复
jwyok-110
2010年05月03日 12:32:03
8楼
不一定就断桩,等检测才知道。50分钟应该说时间不算太长,混凝土的和易性应该不太好,而且在等混凝土的过程中处理不好。“最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,
最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去”下去同时应该将导管往下冲,然后浇筑到顶面时将不好的混凝土挤光
回复
qcy2008
2010年05月12日 19:22:23
9楼
不会是时间长的问题,我们工地在灌桩的时候,公路上一辆货车超高,把电线搞断了,结果等了三个小时,混凝土还是顺利的灌下去了。你说的混凝土下不去,我们经常遇到,尤其是人工挖孔桩灌清水桩的时候,要随时活动导管。还有就是混凝土放不下去,是不是混凝土的原因呢?坍落度大了,易离析;小了,又放不下。
回复
jian-3211
2010年05月13日 09:15:00
10楼
g灌注是导管都没埋深了,断桩是肯定的了,楼主还是想处理断桩的办法吧
回复
zzw04
2010年05月17日 20:22:00
11楼
出现断桩的可能性比较大,但也不见得就是断桩,先自己找个检测的单位看看再说.