高压电机长期接近额定电流运行是否有危害?
shideping
shideping Lv.7
2010年04月16日 23:15:13
只看楼主

单位有几台6KV高压电机,其中一台电机额定功率为2425KW,额定电流为283.2A,平常电流在250A左右,近几天实际电流偶尔能达到277A。请教大虾,高压电机长期在非常接近甚至达到额定电流的工况下运行对电机是否有害?

单位有几台6KV高压电机,其中一台电机额定功率为2425KW,额定电流为283.2A,平常电流在250A左右,近几天实际电流偶尔能达到277A。请教大虾,高压电机长期在非常接近甚至达到额定电流的工况下运行对电机是否有害?
免费打赏
lingxuct
2010年04月17日 08:46:00
2楼
电机在设计电压下,设计功率以内长时间运行,其寿命能在设计寿命以上!

如果长期在设计功率状态下工作,将保证在设计寿命内正常!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-17 08:47 编辑 ]
回复
y502x
2010年04月17日 11:59:44
3楼
影响电机老化的绕组的温度,在额定电流下,如果环境通风恶劣,绕组温度高过额定温度,,不超过额定电流对电机寿命也有影响,反之,环境温度很低通风良好绕组温度不超过额定温度,超过额定电流对寿命也没有影响.
回复
liangdexiang
2010年04月18日 10:47:40
4楼
应该没问题吧,电机电流超点都没多大问题。不过看你的定子是什么级别的绝缘,再测测你的定子温度。
回复
liu671224
2010年04月24日 22:26:13
5楼
有益无害:L
回复
shideping
2010年04月24日 22:58:45
6楼
谢谢大家的解答,现在心里有底了。
回复

相关推荐

APP内打开