砼柱钢梁施工技术交底应该给土建单位交待些什么
huafeng8191789
2005年08月16日 15:15:19
只看楼主

本人第一次去去现场技术交底,我觉得应该注意的几点:1、轴线位置的偏差,不宜超过5mm,如果偏差过大,我们的檩条加工好也许就安装不上。2、砼柱顶标高应尽量一致,并注意设置后灌砼。3、砼柱顶预埋件的位置偏差应当在规范范围内,本人设置的M24的锚栓,底板采用%%C28的大孔以调节钢梁的铰接位移。因钢结构要求的误差范围比土建要小,所以土建单位负责锚栓的埋设应当注意误差。并应由钢结构单位验收。4、砼天沟的高度应当超过屋面高度以防止大暴雨天气水冲出天沟。

本人第一次去去现场技术交底,我觉得应该注意的几点:
1、轴线位置的偏差,不宜超过5mm,如果偏差过大,我们的檩条加工好也许就安装不上。
以上是本人的愚见,大家说说你们在技术交底的时候都注意了些什么?希望能够起到抛砖引玉的效果。

相关推荐

APP内打开