在必要位置设置放火阀
caoermeicem
2005年08月16日 14:48:10
来自于通风排烟
只看楼主

1、风道穿越防火分区的隔墙或楼板处。2、风道穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。3、垂直风道与每层水平风管交接处的水平管段上。4、厨房、浴室、厕所等房间的垂直排风管道,若没有防止回流的措施,则应在支管上设置防火阀。5、穿越变形缝处风管的两侧。

1、风道穿越防火分区的隔墙或楼板处。
2、风道穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。
3、垂直风道与每层水平风管交接处的水平管段上。
4、厨房、浴室、厕所等房间的垂直排风管道,若没有防止回流的措施,则应在支管上设置防火阀。
5、穿越变形缝处风管的两侧。
免费打赏
caoermeicem
2005年08月16日 15:05:52
2楼
普通的防火阀均为70℃关闭,而民用建筑内厨房灶具排风管内空气温度可能超过70℃,因此厨房灶具排风管在穿越通风空调机房或防火风区的隔墙或楼板处不能设置70℃防火阀。
解决厨房灶具排风管路的防火问题而又不影响正常排风,可以采用以下两种办法:
1、改变普通防火阀温度熔断器的设定温度,使其高于厨房灶具最高排风温度25℃左右即可。
2、将普通防火阀换为防烟防火阀,即消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过DC24V电压将该阀门关闭,起到防火的作用。
回复
caoermeicem
2005年08月16日 15:23:35
3楼
不要潜水,看过留下脚印!
回复
nky6666
2005年08月16日 18:17:39
4楼
防火规范里都有呀
回复
jswgq-55
2005年08月16日 21:32:20
5楼
规范里看强条啊。
回复
yyf19770826
2005年08月18日 12:37:56
6楼
路过,脚印......
回复
luizs@co163
2005年08月18日 15:09:43
7楼
我对于第三点特别不理解/
防火阀的功能应该是阻止火灾传播到另一防火分区吧.这跟垂直风管和水平风管有什么关系?
我平时设计时这个地方是不设防火阀的.
还有就是防火阀到屋顶,穿越屋面我也不设防火阀.
回复
zhengxufeng
2005年08月18日 18:16:30
8楼
回复
hjp0077
2008年08月16日 20:35:39
9楼
请教一个问题,外墙屋面算不算防火分隔?
回复
633zxh05
2008年08月18日 14:55:15
10楼
:) 商场中央空调里,是不是在每个散流器前,与主管相交处都要设置防火阀啊?谢谢~小弟刚毕业,见笑了
回复
huituzimeimei
2008年08月18日 16:03:51
11楼


不要吧?只是要设置调节阀吧
回复

相关推荐

APP内打开