请教一个问题,桩和承台梁按什么(固端?)连接方式。
njxzjxzj
njxzjxzj Lv.2
2010年04月16日 17:15:38
只看楼主

请教,桩和承台梁连接后,桩和承台梁连接处算固端连接还是铰接,承台梁可以按照倒置连续梁进行计算配筋吗?请高手指点,!不胜感谢!

请教,桩和承台梁连接后,桩和承台梁连接处算固端连接还是铰接,承台梁可以按照倒置连续梁进行计算配筋吗?请高手指点,!不胜感谢!
免费打赏
njxzjxzj
2010年04月17日 16:24:16
2楼
在那种情况下可以按固端来计算呢?
到梁法有什么要注意的地方吗?
回复
setou
2010年04月17日 16:54:52
3楼
我一般按铰接~看具体情况!
回复
xuu2003
2010年04月20日 10:57:29
4楼
觉得是铰接
回复
susaner12
2010年04月21日 17:44:41
5楼
按铰接啊,承台梁作为连系梁,当然按其法计算
回复
wohenlt
2010年08月28日 19:00:18
6楼
肯定是铰接啊!虽然我不确定,但是你看这么多人都说是铰接,那就应该是铰接了!保守点好!
回复
yang331327
2010年08月28日 21:25:30
7楼
一般情况下按照交接来计算,承台梁计算的时候可以把它看做倒置的连系梁,起计算得出的结果误差不大……
回复
ywfzbp
2010年09月04日 17:41:13
8楼
一般情况按铰接处理比较简单,
诺工程需要用固接的话,承台和桩连接构造要满足要求,且应计算桩的抗弯能力
回复
lbc05430000000
2010年09月04日 21:02:09
9楼
一般情况是按铰接对待,第二个问题是当然可以了,但有前提条件。什么前提啊。怎么不说清楚啊,等待:victory:
回复
qqqidong
2010年09月30日 00:19:44
10楼
和桩连接构造要满足要求 佳节
回复
lk20051761
2010年09月30日 08:34:03
11楼
应该按铰接吧?桩在一般情况下,考虑承担弯矩吗,请高手给予提示:handshake