请教关于桩基础的问题,一桩抬多柱的形式是否合理?
coolhui
coolhui Lv.14
2010年04月16日 10:09:27
只看楼主

这个是省外一家设计院做的工业厂房设计图,由我们设计院做施工服务,可看了图纸后感觉有些地方不合理,特别是基础部分,出现了一桩抬四柱的形式,问了总工后他也觉得有问题,所以放上来跟各位朋友讨论一下,请大家不宁赐教。工程性质:包装厂厂房规模:两万多平方米结构形式:钢结构桁架,跨度40m基础形式:人工挖孔桩下面几幅图桩的直径为1200mm,扩大头直径1700mm局部的桩基布置图一桩抬两柱,四柱图

这个是省外一家设计院做的工业厂房设计图,由我们设计院做施工服务,可看了图纸后感觉有些地方不合理,特别是基础部分,出现了一桩抬四柱的形式,问了总工后他也觉得有问题,所以放上来跟各位朋友讨论一下,请大家不宁赐教。
工程性质:包装厂厂房
规模:两万多平方米
结构形式:钢结构桁架,跨度40m
基础形式:人工挖孔桩
下面几幅图桩的直径为1200mm,扩大头直径1700mm
局部的桩基布置图
2.jpg

一桩抬两柱,四柱图
sshot-2.jpg

一桩抬四柱
sshot-3.jpg

一桩抬四柱
sshot-3.jpg

桩冒大样
3.jpg

欢迎大家指教,有可能是小弟见识浅薄,没见过这样的形式,大家不要见笑:lol

2.jpg


sshot-2.jpg


sshot-3.jpg


3.jpg

免费打赏
cqbland
2013年11月27日 09:45:56
12楼
单桩四柱,做桩帽或承台,加连系梁,我觉得应该没问题。
回复