梁跨中出现负弯矩!?
wlz22cl23
wlz22cl23 Lv.2
2010年04月16日 08:55:17
只看楼主

我设计的一品框架,是两跨的,左跨9.2m,集中力比较多,右跨6.3m,跨中没有集中力,在6.3m这跨内全部是负弯矩,当然包括跨中。我们在做毕业设计,对于这个问题我很不理解,请问哪位高人可以指教一下,万分感激!1

我设计的一品框架,是两跨的,左跨9.2m,集中力比较多,右跨6.3m,跨中没有集中力,在6.3m这跨内全部是负弯矩,当然包括跨中。我们在做毕业设计,对于这个问题我很不理解,请问哪位高人可以指教一下,万分感激!1
免费打赏
dfq1311
2010年04月16日 09:08:40
2楼
左跨荷载比较大,导致支座负弯矩很大,大于右跨跨中正弯矩,故出现以上情况
回复
zhangguolang
2010年04月16日 09:12:20
3楼
这是由于你左跨支座处的负弯矩太大引起的。你把弯矩包络图画出来就知道了
回复
wlz22cl23
2010年04月16日 09:38:45
4楼
那请问出现这种情况,实际右跨梁会出现什么安全问题吗?因为我9.2m跨确实有那么大的荷载,不知道怎么改了。。。:(
回复
哈哈268
2010年04月16日 11:30:02
5楼
如果实际情况是这样,跨中照配钢筋咯,没有说上部跨中不能出现负弯矩啥
回复
wlz22cl23
2010年04月16日 11:53:30
6楼

是这样滴啥,我就希望是这样的结果,因为我们做毕业设计缺乏经验,不知道实际情况有没有这种。谢谢哈!
回复
jiaonaixu
2010年04月16日 12:04:42
7楼
看来你是做等截面的了
可以这样
1.6300跨把负钢筋伸过去,满足强度要求
2.右跨截面减小,减小线刚度,支座弯矩会变小
3.我做过8000+3000,不光负弯矩覆盖全梁,边柱都受拉,后改为900+300解决啦!
回复
daishu12
2010年04月16日 15:16:14
8楼
恩 受益匪浅
回复
kyo125
2010年08月25日 16:54:02
9楼
是改为9000+3000吧,总得说出个理由吧
回复
kerk.chen
2010年08月25日 19:38:13
10楼
左跨荷载比较大,导致支座负弯矩很大,大于右跨跨中正弯矩,故出现以上情况
回复
sstorm
2010年08月25日 20:43:14
11楼

7楼的意思应该是8000跨用900高的梁,3000跨用300高的梁。
回复

相关推荐