重大疑问,请求电气高手来解决!
laoko
laoko Lv.2
2010年04月15日 12:45:57
只看楼主

各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。 新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。 还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑

各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。

新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。
还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?

[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑 ]
免费打赏
weijia0371
2010年04月26日 11:12:27
72楼
支持5楼。
回复
nengniao88
2010年04月26日 11:20:52
73楼
应该是空开选大了
回复
ctzh
2010年04月26日 16:09:51
74楼
短路电流未达到断路器动作电流。当然就不会跳闸。
回复
yibasiba
2010年04月26日 17:27:47
75楼
短路电流未达到其动作电流——选型不当
回复
leo.gu007
2010年04月27日 14:36:28
76楼
:victory:
回复
xjf0921
2010年04月27日 22:45:41
77楼
两种可能,1绝缘老化,击穿导致冒烟,
2.短路,但你的漏开关选择太大或不工作
回复
chenkaidongchen
2010年04月28日 15:23:07
78楼
同意~28楼
回复
xuzhxx
2010年04月28日 15:39:33
79楼

家用电能接成380的,电工也不容易啊
回复
hongbo5588
2010年04月28日 15:50:06
80楼
我浴室的电热水器也是这毛病,插头与插座都烧了,没有跳闸。不知道是什么原因。
回复
wuyankun2010
2010年04月29日 09:09:56
81楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开