有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机,在运行中电机总是过流,咨询电机厂家,厂家回复说是电机功率选大了引起过流.大马拉小车反而会过流吗,请各位同仁发表高见
有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机,在运行中电机总是过流,咨询电机厂家,厂家回复说是电机功率选大了引起过流.大马拉小车反而会过流吗,请各位同仁发表高见
12楼
不好意思我所指的水泵功率是通过P=QH/367计算出来的
回复
13楼
检查一下更换前后电动机的转速!
回复
14楼
过来学习,
回复
15楼
电机Y还是D接线,搞错啦电流也是不一样的。
回复
16楼
不应该是电机本身的问题
回复
17楼
如果水泵的转速是1500转/分,电动机也应选择四极的,如果选了二极的电机肯定过载,而且水泵声音也会不正常。
回复
18楼
请断开水泵与电机的连接,检查电机的空载电流是否正常,如果正常,可恢复到以上各楼所谈论的问题。
回复
19楼
不论是什么问题绝对不会是大马拉小车的问题,
回复
20楼
如果异步电机的转速低于其额定转速的时候就会过流,就这个原因,没有其他的
回复
21楼
楼上的叫堵转
回复