有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机,在运行中电机总是过流,咨询电机厂家,厂家回复说是电机功率选大了引起过流.大马拉小车反而会过流吗,请各位同仁发表高见
有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机,在运行中电机总是过流,咨询电机厂家,厂家回复说是电机功率选大了引起过流.大马拉小车反而会过流吗,请各位同仁发表高见
2楼
好好看看泵的说明吧可能不是20KW
回复
3楼
过流绝不会是因为电机功率大于水泵功率的。
回复
4楼
大马拉小车还会把马累坏吗?肯定还有其他原因....................................
回复
5楼
去给排水问问~你的泵系设计合理吗?是否出口阻力太大?
偶这里发生过消防泵过流~结果是设计有问题~现在不得不关小出口阀。还好是用来加压的~还勉强能用~(对了~管道是否通畅,出现过施工造成管道内有杂物,也造成水泵过流的情况)
回复
6楼
没道理啊 肯定是水泵的问题或者是安装的问题
回复
7楼
问题应该在水泵上!
回复
8楼
转一下水泵和电机的轴是否灵活,如果灵活,看看水泵出口的压力,如果压力太高会引起电机过流。
回复
9楼
若电机的转速大于水泵的额定转速时,电机会过载。
回复
10楼
1、用钳型表测电流,看电流是否波动,如果波动,轴承可能损坏或水泵叶轮有问题。
2、如果电流恒定,要看泵的选型是否合适,如果实际扬程远低与泵的额定扬程,会出现过流现象,此时可适当关小出口阀门降低流量以减少作功。
以上是对离心泵而论,轴流和混流泵情况有别。
回复
11楼
有一台水泵功率为20KW,选用30KW的电机? 好像没听过这样的说法,水泵的参数论的是扬程,一般来讲水泵的功率指的就是电机的功率,一般情况电机的轴功率传给水泵时的损失是不计的。
你所遇到的问题应考虑其它原因:1电机的轴承是否缺油。2、水泵的轴承是否缺油。3、电机是否扫膛。
回复