商场在不考虑空调的情况下,需要做新风和排风吗?
qq_4132010
qq_4132010 Lv.2
2010年04月14日 10:47:04
来自于通风排烟
只看楼主

商场的面积约有1500平方米,业主没有要求做空调,只是说预留做空调的地方,那么我是不是只用做排烟,需要考虑送新风和排风吗?

商场的面积约有1500平方米,业主没有要求做空调,只是说预留做空调的地方,那么我是不是只用做排烟,需要考虑送新风和排风吗?
免费打赏
xuwei988
2012年10月09日 13:53:13
12楼
我遇到内似的情况时,是这样处理的:1、不管怎样,商场内是一定要上机械排烟的,这个必须做;2、在设计说明中注明:日常通风与空调一起,由业主另行委托设计。第2条很好理解,在有中央空调的场合,日常通风与空调是紧密联系在一起的,分开设计是说不通的,就算你画了图,画的图肯定是废图,因为别人设计中央空调时会认为你画的东西碍事,于是就改,于是别人其实把日常通风系统重新设计,于是你的工作是白做了。但排烟系统一定要上,在任何地方,消防是老大,否则审图通不过。
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:37:05
13楼
条件不够,地上还是地下
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:37:53
14楼
新风和空调都预留,防排烟得做啊
回复
黑宇
2014年06月20日 21:47:16
15楼
预留空调和新风两个系统所需空洞,排风与排烟课结合考虑吧
回复
sccdhn2010
2016年11月03日 17:19:00
16楼
求正解
回复
789山
2016年11月07日 08:42:15
17楼
学习学习O(∩_∩)O~