在抗震建筑的延性设计如强柱弱梁、强剪弱弯、强压弱拉具体是怎样实现的呢?
在抗震建筑的延性设计如强柱弱梁、强剪弱弯、强压弱拉具体是怎样实现的呢?
12楼
强柱弱梁等实现规范已经给了系数了,抗震等级不同系数也不同,看规范同时看规范条文说明,看的细点,你就知道规范对于这些延性设计是如何考虑的了,还有李国胜有本书关于高规的问题解答也讲得很详细。
回复
13楼
大震作用下通过结构延性耗散地震能量,应设计成延性结构,以框架为例,设计时,应遵守延性准则:结构应形成梁铰机制,应遵守强柱弱梁准则,通过提高柱承载力的方法实现(而不是加大柱截面尺寸),即ΣMc=ηcΣMb;框架梁应有足够延性系数,才能保证结构的延性,应遵守强压区弱拉区的原则,即控制压区高度,如一级框架X/ho≤0.25;梁、柱等构件在地震作用下,不应首先发生剪切破坏,应遵守强剪弱弯原则,即增大构件剪力设计值,如框架梁的剪力 V=ηvb(Mbl+MbT)/ln+VGb;还应遵守强节点弱杆件等原则。
回复
14楼
还是13楼的哥们厉害。正真理解了。佩服。想要QQ号。呵呵
回复
15楼
强人如毛
回复
16楼
说的都有道理,可是
回复
17楼
pkpm都自动考虑了么,,,,pkpm都自动考虑了么
回复
18楼
受益匪浅!!!受益匪浅!!!受益匪浅!!!
回复