挡土墙设计完建工况
huangzhixin2001
2010年04月13日 09:02:29
只看楼主

水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.

水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?
运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.
免费打赏
llbmxy
2010年04月23日 20:41:49
22楼
设排水暗沟降低地下水
回复
zhyysdwen77
2010年04月23日 23:17:35
23楼
:hug:
回复
ranlay
2010年04月24日 09:38:02
24楼
:)
回复
wantagoo
2010年04月24日 10:33:26
25楼
这个问题我也不太懂,我不是搞设计的,我也想知道。。。。
回复
hongxiaohu88
2010年04月24日 11:02:26
26楼
可以参考相关的工程经验哦!用水工结构工具箱软件算哦
回复
hujia363214105
2010年04月24日 12:39:30
27楼
还是保守一点算吧。水位如果取跟施工的时候一样,结果应该差不了太多的
回复
hujia363214105
2010年04月24日 12:43:34
28楼
还是保守一点算吧。水位如果取跟施工的时候一样,结果应该差不了太多的
回复
l166188001
2010年04月24日 13:26:37
29楼
很好的资料 谢谢楼主分享
回复
luopo1981
2010年04月25日 11:07:51
30楼
我建议你参照水工挡土墙设计规范,水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位为+0.5-1m,填土高程自己确定,运行工况时,墙后水位为墙前水位=墙前水位+0.5-1m.
回复
fy01
2010年04月26日 12:53:10
31楼
同意楼上观点,水工挡土墙设计规范条文说明中,有对墙后水位的取值有详细说明,总的原则是墙前墙后水位差最大时是最不利工况。