挡土墙设计完建工况
huangzhixin2001
2010年04月13日 09:02:29
只看楼主

水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.

水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?
运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.
免费打赏
qhych6161260
2010年04月19日 16:05:11
12楼
水闸两岸挡土墙,实质不只是起到挡土作用,而且还有水作用,所以在墙身上设排水孔不妥,应在墙后设排水棱体,通往闸下游,排水棱体高程与闸后正常水位高程一样,故建议水位与排水棱体底部高程一样高度。
回复
bsl-87
2010年04月20日 13:28:09
13楼
完建工况是前后无水的情况,还有一种工况是前后有水位差情况时,墙前水位突然降低,导致前后有水位差,一般为1/3h,这时最危险。:hug:
回复
sxdgs
2010年04月20日 17:13:19
14楼
关于地下水的高度有一个疑问

如果地勘报告中的地下水 是枯水期做到地勘

那么 地下水岂不是不准确了??
回复
linmingbiao
2010年04月21日 00:01:23
15楼
一般根据浸润线来判断墙背的水位计算
回复
yueqin
2010年04月21日 15:14:37
16楼
这个问题哪本规范也没有详细说明。如取2/3墙高的墙后水,则挡墙则是庞大的。而实际上有些很单薄的墙按我们的理论计算是早该倒的,但依旧“屹立”着。真是不解。为安全起见,还是取高些的地下水,庞大就让它庞大。
回复
bxf_hero
2010年04月21日 22:12:05
17楼
完建期你可以提出施工要求:
水下验收前,要求采取有效的降排水措施,控制地下水位在什么位置。墙后填土也可以要求只能填到墙顶以下多少、拆除围堰放水后,再回填到设计标高,等等。
这样你完建期就好算了。
回复
bxf_hero
2010年04月21日 22:13:11
18楼
以上在施工图阶段可以采用,初步设计阶段建议还是放大点算。

[ 本帖最后由 bxf_hero 于 2010-4-21 22:15 编辑 ]
回复
oldlab
2010年04月23日 09:09:37
19楼
还是保守一点算吧。水位如果取跟施工的时候一样,结果应该差不了太多的
回复
imreggie
2010年04月23日 09:20:03
20楼
水位根据实际情况啦,其实小挡墙我感觉不算水位那个状况更不利
回复
liu1735
2010年04月23日 12:03:59
21楼
不能一概而论,一般的,过水挡墙不开孔,完建期墙后水位主要考虑天然降水或者原地下水的影响,至于水位的高低就要根据当地的实际情况来考虑了,不能盲目的说是墙高的多少?
回复

相关推荐