水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.

水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?
运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.
免费打赏
设计专家
2010年04月17日 18:55:44
2楼
完建工况地下水位应该要高一点,我取2/3墙高来算。:)
回复
l166188001
2010年04月18日 15:32:19
3楼
非常好的资料 谢谢楼主的无私奉献
回复
kingterry
2010年04月18日 15:50:19
4楼
楼上灌水灌到语无伦次~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
sks20040604
2010年04月18日 19:17:19
5楼
heh e
回复
wscyan
2010年04月18日 21:58:24
6楼
不是很清楚,学习中
回复
mazrong
2010年04月18日 22:40:27
7楼
???????????????
回复
master370256
2010年04月19日 09:18:45
8楼
需要视墙后的填筑材料而定
回复
olly2
2010年04月19日 11:07:57
9楼
我觉得是根据你设置的排水管位置来决定的!
回复
wwwxxxsss
2010年04月19日 14:46:37
10楼
我同意楼上的说法,应该根据设的排水管以及填筑材料来定,但有的设计不设排水,这样就得按当地的实际资料参考了。
回复
beixijiaojia
2010年04月19日 14:51:27
11楼
像你所说的这种挡土墙基本都是以完建期或地震工况(考虑地震的区域)作为设计的控制工况的。我觉得应该根据工程所在地区域地下水位确定,如区域地下水位为地面下1m,则墙后水位取地面下1m,这样已经比较偏安全,因为水力坡降的存在而实际上的墙后水位往往达不到区域地下水位的水平。
在地下水位比较高的地区,往往这样取的话会使得原本设计的挡土墙抗滑稳定、抗滑稳定或地基应力不能满足规范要求,需要加大断面或采取其他措施,比如墙身设置排水孔,这样的的话就可以把墙后水位取到排水孔的位置,以减小墙前墙后过大水位差形成的较大的水压力。
回复