框架柱可以通过植筋方式连接吗?
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2010年04月12日 20:35:47
只看楼主

目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·

目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?

在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。

请有经验者指教~~·
免费打赏
mjyu520
2010年04月13日 19:15:37
12楼
植筋是可以的,但要满足力学要求,要符合规范的相关要求,在交接出要加固
回复
leihuan_19
2010年04月13日 19:24:44
13楼
植筋是可以的,但要满足力学要求,要符合规范的相关要求,在交接出要加固
回复
dragon810317
2010年04月13日 19:31:18
14楼
个人认为可以考虑钻孔植筋,但是在计算上看你怎么考虑节点的的固结还是铰接。如果按固结考虑。我认为在节点处应该采取适当加固措施。
回复
polo_h111
2010年04月13日 19:32:17
15楼
一般来说,比较常见的方式是加一层轻钢结构,柱底铰接,易于施工。1、可以是单跨门刚,或多跨,注意适当增加斜撑,加大刚度。2、如果平面不太规则,可以加一层双向刚接的钢框架。
如果加一层混凝土结构,则采用植筋,一层柱包钢,延伸上去。
因为经常碰到加层的事情,可以互相探讨一下

[ 本帖最后由 polo_h111 于 2010-4-13 19:34 编辑 ]
回复
tmzj
2010年04月13日 21:10:21
16楼
应该可以,一定要保证施工质量。
回复
mountainxu
2010年04月13日 22:26:28
17楼
15楼老兄说的方法比较可行。直接按楼主所算的柱子纵筋进行植筋的话,施工质量很难保证:
一是植筋总是要求钻孔比钢筋直径大一些(钢筋直径20的就要钻25的孔了);
二是植进去的钢筋与原有柱子的纵筋也有净距要求(这一点难以保证);
三是考虑接头面积百分率的问题,植筋的深度可能很大,施工难度更大。
所以考虑植筋后用钢板穿孔塞焊,做好埋件后,做钢结构加层倒是好办法。自重轻,对原结构影响不大。
回复
sevenqitao
2010年04月13日 23:33:10
18楼
将框架柱纵筋接到下层框架柱纵筋做法

植筋做法



以上两种做法来自于< <混凝土结构构造手册> >(第三版)P599

我选择了第一种做法,我觉得这样做比较可靠,但是施工起来比较麻烦。
植筋做法,虽然可以通过做拉拔试验保证植筋强度,但是不能保证每根柱子都可以施工的很好,万一柱子钢筋植筋存在缺陷,岂不是安全隐患很大吗?

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-4-13 23:36 编辑 ]
回复
sevenqitao
2010年04月13日 23:40:00
19楼
“一层柱包钢,延伸上去”能否说的详细些?谢谢~~
回复
zzq19690911
2010年04月14日 07:59:42
20楼
可植筋,或底层基础处植筋加大柱截面到顶。
回复
keenstone
2010年04月14日 08:02:41
21楼
觉得还是上部作轻钢结构对原有结构的破坏较小,力学性能更好一些。植筋不清楚,没有做过。