火灾报警线路能不能和弱电(电视、电话线缆)共桥架敷设,中间加搁板可以吗
火灾报警线路能不能和弱电(电视、电话线缆)共桥架敷设,中间加搁板可以吗
12楼
你说的这些大家都知道,我只想问有没有相应的规范可查。
因为有时候不是你说什么道理就可以的,还要以规范为准。
回复
13楼
规范上有规定.
回复
14楼
哥们这样的话我也会说,如果你真的知道麻烦你把具体什么规范哪一条列出来好吗。
如果不知到,就别在这儿误导别人。
回复
15楼
《火灾自动报警系统施工及验收规范》
第二节 布线
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
16楼
小毛虫说得对。要依据!楼主的答案可以说是:可以在一起但是必须加隔板!
回复