火灾报警线路能不能和弱电共桥架敷设
zxz508
zxz508 Lv.2
2005年08月15日 10:55:58
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警线路能不能和弱电(电视、电话线缆)共桥架敷设,中间加搁板可以吗

火灾报警线路能不能和弱电(电视、电话线缆)共桥架敷设,中间加搁板可以吗
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月15日 11:40:25
2楼
我和弱电线路分开的。这不是开玩笑的事情。
回复
xujinzhan
2005年08月15日 21:04:58
3楼
回复
delisnowhite
2005年08月15日 22:30:23
4楼
我也是分开作的,要不在上网高峰时,报警系统会受影响很大。
回复
asdl500
2005年08月16日 07:08:49
5楼
个人认为最好还是分开的好!报警系统!我一般都是暗敷设!感觉那样可能对火灾破坏要好一点
回复
薇鹰
2005年08月16日 08:51:33
6楼

有道理,但是不放在一起,难道铺网线还要再铺桥架吗?我从来没用过桥架隔板。
回复
plainlife
2005年08月16日 10:15:36
7楼
最好分开了,实在不行再加隔板的!!!!!!
回复
hxwhw
2005年12月19日 16:54:30
8楼
坚决分家
回复
zgmailbox
2005年12月20日 08:44:04
9楼
当然分开,报警使用防火线槽,网络不需用防火的,规范是不允许共用的
回复
xiaomaochong
2006年03月29日 16:15:11
10楼
谁能提出规范依据,这样说只能是说自己感觉阿。
回复
shjcll
2006年03月30日 11:04:24
11楼
根本就是两个系统,弱电的线缆一般不防火(防火的造价很高),而消防配线必须防火。线槽单独敷设。