建规条文解释:、建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。这条说明消火栓可以设置在楼梯休息平台。可在给排水技术问答中:3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?

3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?
答:消火栓不应设置在防烟楼梯间及其前室内,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。
这条又不能设置在楼梯休息平台

到底能不能设置在楼梯休息平台?

个人认为,将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?
免费打赏
wyg231231231
2010年04月22日 10:57:10
12楼
规范总是有相互矛盾的地方...
回复
zhshd2002
2010年04月22日 16:20:40
13楼
可以的,但暗装时要注意楼梯梁
回复
weilejianglai001
2010年04月26日 15:58:31
14楼
我们这里是可以的!
回复
zhangfanghong534
2010年04月26日 20:00:06
15楼
封闭楼梯和防烟楼梯间不能设置消火栓,火灾时候影响防火门影响防烟,个人同意
回复
yuanyong1020
2010年04月27日 16:35:04
16楼
不应影响通道间距
回复
cwgaz
2010年04月27日 20:45:47
17楼
同意6楼的说法,设置可以,但是不要影响楼梯的使用功能
回复
zpzjt
2010年04月28日 08:51:05
18楼
苏州地区可以,但是不要影响疏散楼梯的净宽
回复
qb3575862
2010年05月04日 17:20:47
19楼
很清楚啊,封闭楼梯间和防烟楼梯间是不能设的,其他的就可以
同意
回复
yangji660
2010年05月07日 08:30:07
20楼
我认为可以的,前提是不影响人员疏散。
回复
nemoca
2011年05月28日 17:52:19
21楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间是不能设的,其他的就可以