我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
2楼
靠外墙的楼梯间里?为什么不设计在前室或走道处呢?起码浪费了一半的保护面积吧
回复
3楼
电梯前室空间太小了,楼梯转台处是在主楼伸出的一部分,所以在外墙啊。
回复
4楼
建议躲开剪力墙 ,暗装在楼梯踏步上方。消防箱背面做防火钢板,是否可以设单栓? 安置尺寸可减少 。11层要是住宅一般无消防电梯
回复
5楼
按你所说,这个位置不合适放消火栓了!首选第一要满足消防疏散要求,否则消防验收一票否决
回复
6楼
建议楼主贴个图,一目了然,也方便提出处理办法
回复
7楼
没有看见平面图,不知道该如何调整。但有一种超薄消火栓厚度较小,看看是不是可以采用。
回复
8楼
学习中,谢谢各位
回复
9楼
应该是建筑和设备没协调好,消防箱和立管无处可放才设在平台处的。以前也碰到类似情况,设备提前和建筑方案沟通很重要。。。
回复
10楼
楼梯间窗户的窗台是多高?如果有1.4米的话,可以考虑放在这里呀
回复
11楼