建规条文解释:、建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。这条说明消火栓可以设置在楼梯休息平台。可在给排水技术问答中:3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?
3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?
答:消火栓不应设置在防烟楼梯间及其前室内,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。
这条又不能设置在楼梯休息平台
到底能不能设置在楼梯休息平台?
个人认为,将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?
2楼
建规和高规
回复
3楼
???
回复
4楼
我们这的情况是实在找不到地方了才放到那去,而且要和结构配合,那地方有梁,建筑还有窗口,地方难以保证
回复
5楼
将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?不过我觉得在不影响建筑美观和消防疏散的情况下,可以做在楼梯休息平台,并不是有梁在不好安装,消防立管随便一小点距离,本人认为并不影响消防的使用.
回复
6楼
很清楚啊,封闭楼梯间和防烟楼梯间是不能设的,其他的就可以
回复
7楼
湖南地区好像设在楼梯间平台,消防支队没提什么意见。
回复
8楼
封闭楼梯和防烟楼梯见不能设置消火栓,发生火灾时候影响防火门的关闭,影响防烟
回复
9楼
没有矛盾,很清楚的,注意名称概念
回复
10楼
dddddddddddddddd
回复
11楼
上海是可以设的,上海地方规范写得很清楚。
回复